做小区消防竣工检测的时候,只剩下一栋楼没有做竣工验收。那做这栋楼竣工检测的时候要不要检测消防水泵房。水泵房不属于这栋楼。

请写下您的回答回答

共 2 回答

邦哥 25-12-18

水泵房可以不用检测。要在报告里说明水泵房已经验收合格,本次没有参与检测的说明。

0 0 [回复]举报

懒得说 25-12-18

消防泵房不需要单独检测,但检测楼栋消防设施的功能是否正常,肯定需要启动消防水泵。

0 0 [回复]举报