消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

应急照明配电箱是否做消防电源监控的问题

在有消防双电源切换箱的时候,应急照明配电箱是否做消防电源监控,是两个都做监控还是只需要在双切箱做监控

请写下您的回答回答

共 5 回答

邦哥 25-12-18

应急照明也属于消防用电,应该进行消防电源监控。主备电源都要监测。

2 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-12-18

只是为消防设施供电的末级配电箱均需设置消防电源监控

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

电源监控,一般针对末端“电源控制柜”进行检测,不对终端“设备”控制柜进行电源监控

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-02

‌在设有消防双电源切换箱的情况下,应急照明配电箱必须独立设置消防电源监控模块,双电源切换箱与应急照明配电箱均需监控。‌GB 51309-2018 第3.4.3条 3 应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。GB 51348-2019 第13.3.8条 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-14

需要,主备电源都要做。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭