4层的一个教学楼耐火等级二级,其中一层的一间阅览室,约225平方,顶棚用了B1级的装修材料,允许吗?
1、根据建筑材料设计内部装修设计规范,顶棚需要A级。但有个疑问,根据建筑设计规范,耐火等级为二级的吊顶指标为难燃性0.25小时,
提 交
共 1 回答
yujun500 25-12-18
材料燃烧性能和建筑构件耐火极限是不同的两个概念,你说的B1级肯定不允许,必须A级,和耐火极限多少无关,只是说吊顶A级时没有耐火极限要求