同同不同 25-12-22
消通规3.0.7 4 消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;
消水规 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
EHS-DL 25-12-29
在屋面高位消防水箱及负一层消防水泵房处,必须设置电子式液位监测装置,并将其液位信号实时接入消控室的消防液位显示系统。已安装的玻璃管刻度尺不能替代电子装置,仅可作为辅助就地显示。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.7条。
查看原文同同不同 25-12-22
牛丫头消防课堂 25-12-23
我的意思是:屋面高位水箱地下室消防水池已经安装有玻璃液位管了也要设置电子液位显示器吗?消防监控室是必须安装电子液位显示器了我知道。