《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)
6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定: 4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021