消防问答 > 防烟排烟 提问

敞开楼梯间的具体通风要求在哪找?

敞开楼梯间的具体通风要求在哪找,是按这条设置吗?这不是封闭楼梯间、防烟楼梯间的要求吗


请写下您的回答回答

精彩评论

yujun500 25-12-16

开敞楼梯间应满足此条要求,和封闭楼梯间相比虽条文上无数值要求,实际上设计和图审过程中是按每5层2平方要求来的,当然顶部1平方的开口就不需这么严格,一般顶层中上部有正常开窗就行。

查看原文

共 5 回答

yujun500 25-12-16

开敞楼梯间应满足此条要求,和封闭楼梯间相比虽条文上无数值要求,实际上设计和图审过程中是按每5层2平方要求来的,当然顶部1平方的开口就不需这么严格,一般顶层中上部有正常开窗就行。

查看原文

静安消防 25-12-15

敞开楼梯间都四面通风了还能要怎么要求,哈哈

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-12-15

对通风没要求啊

0 0 [回复]举报

yujun500 25-12-16

开敞楼梯间应满足此条要求,和封闭楼梯间相比虽条文上无数值要求,实际上设计和图审过程中是按每5层2平方要求来的,当然顶部1平方的开口就不需这么严格,一般顶层中上部有正常开窗就行。

1 0 [回复]举报

EHS-DL 25-12-16

敞开楼梯间就是“自然通风”,一般不涉及机械通风哦。

0 0 [回复]举报

飞翔的二师兄 26-04-07

后期在浙江省难点问题指南中找到了敞开楼梯间自然通风的具体设置要求---《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南>(2020版)

7.1.5 《防排烟标准》第 3.2.1 条中,每 5 层内可开启外窗或开口的布置间隔,应满足不设置可开启外窗或开口的连续楼层数不多于 2 层的要求。     地上敞开楼梯间应按封闭楼梯间的要求设置可开启外窗(开口),且应在疏散走道与其连接处上方设置挡烟设施(如挡烟垂壁),其下缘距地面的净空高度不应小于 2.0m。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭