消防问答 > 建筑防火 提问

防火墙高出屋面0.5m的理解?

如果建筑耐火是三、四级(四级建筑涂刷防火涂料),其屋顶承重结构和屋面板的耐火极限不低于0.5h,但是耐火为可燃性或难燃性,防火墙是否需要高出屋面0.5m?

依据建规GB50016第6.1.1和5.1.2

6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。


请写下您的回答回答

共 0 回答

最新问题

关闭

关闭