老师:咨询下学校的改造项目,需不需要设抗震支架。
提 交
共 1 回答
EHS-DL 26-04-07
很可能是需要。首先要看项目所在地抗震设防烈度多少。参考强制条款 《建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014》1.0.4 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。另外考虑“学校”建筑的特殊性,学校属于重点设防类建筑,应按不低于重点设防类要求采取抗震措施。