消防问答 > 自喷灭火系统 提问

丙类库房喷淋设置

专家好,我正在做仓库项目,经验较少,设计中遇到如下问题,请指教一下。

1、丙类双排货架仓库,地上三层,每层储物高度6.0m,层高7.25m,梁高1200mm,梁下净高6m。喷淋布置按照仓库危险二级设置,喷淋布置按照自喷规范50084,表5.0.6进行布置,喷头选用K=242喷头,布置完成后,喷水强度27L/min*m2。这样做是否满足规范要求。这样还有个问题,喷头与储物垂直距离,不能满足规范要求的900mm的要求。如何解决,是否需要降低储物高度。

2、丙类立体库,单层,建筑高度22m,储物高度19.2m。多排货架布置,这个喷淋布置,按照仓库危险二级,喷水强度20L/min*m2,作用面积200平米,货架内设置喷头;顶和货架内喷头均采用K115喷头。这样做是否正确。

请写下您的回答回答

共 0 回答

最新问题

关闭

关闭