触发联动逻辑

需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。两个独立的报警触发装置报警信号具体指的是什么

请写下您的回答回答

共 3 回答

阳明心 25-12-12

烟感,温感,手报

0 0 [回复]举报

追风赶月 25-12-12

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >:4 消防联动控制设计,里面的全部内容。

0 0 [回复]举报

懒得说 25-12-12

1个感烟探测器+1个感温探测器;或1个感烟探测器+1个手动报警按钮;或1个探测器+1个模块动作.....

0 0 [回复]举报