一般平面布置中封闭楼梯间居中或在两侧设置三面墙加一扇疏散门,现有一个改造项目楼梯在中间位置,在楼梯平台处包围三扇门,一扇为走廊疏散门,两扇为活动室及卫生间疏散门,门扇开启后均不影响梯段疏散半径,这样是否可行,疏散宽度及疏散距离均满足
提 交
共 1 回答
yujun500 25-12-12
图示改造不可以,原则上功能房间的门不能直接开向封闭楼梯间,除非楼梯仅为此房间服务