避难间的净面积是否需要扣除床、洗手盆之类的面积?

请写下您的回答回答

共 4 回答

红色ID 25-12-11

肯定不扣除啊...按照你这个意思...避难间的面积还是动态的?规范的解释就是可使用面积...

0 0 [回复]举报

追风赶月 25-12-12

1、不需要扣除床的面积。依据建筑防火通用规范 GB55037-2022;

2、洗手盆不建议设置。依据:7.1.16 避难间应符合下列规定:5 避难间应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗,除外窗和疏散门外,避难间不应设置其他开口

0 0 [回复]举报

刘工 25-12-12

不需要考虑床、洗手盆等设施的面积,如果这都要考虑的话,情况就太复杂了。

0 0 [回复]举报

李勤 25-12-15

不需要扣除床、洗手盆面积

0 0 [回复]举报