消防问答 > 消防给排水 提问

0度及以下冷库的消火栓设置

按冷库规范,0度及以下冷库的消火栓设置在穿堂或楼梯间,若冷库的面积较大,冷库内需要2股消火栓水柱保护吗?若需要,是否应该在冷库内补充干式室内消火栓

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 26-03-19

0℃及以下冷库的室内消火栓必须设置在常温穿堂或楼梯间内,禁止设置湿式系统。当冷库面积较大、纵深较长,导致穿堂消火栓无法保证2股充实水柱覆盖冷库内任一点时,应在冷库内部增设干式室内消火栓,作为补充保护措施。

1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 26-03-19

不需要设置消火栓,也不需要在库内补充干式消火栓;但穿堂 、楼梯间的消火栓必须满足 2 股水柱保护其所在区域。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭