老师们好,学生又来问问题了。今天遇到了另外一个问题,关于卖汽车的店,我按照大空间算的风口一个面积要1.6平方米,装饰为了达到效果非要我装在300mm的灯带里面,那一个风口的长度就是5.4m了,风口的尺寸就是5400*300,请问这样符合规范要求吗?头都要大了。
提 交
共 5 回答
陈1111 26-03-19
原来有个长宽比4:1要求的,现在貌似取消了。不过这个尺寸要考虑风管怎么不变形?防火阀怎么做?
2 赞 0 踩 [回复]举报
豆豆龙 回复: 陈111126-03-19
谢谢解答!
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-03-19
依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 第6.6.1条 通风、空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面。风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
建议单体超长风口设计改为3段1.8m×300mm或2段2.7m×300mm的分段式条形风口,每段独立连接风管,通过拼接板无缝衔接,既满足灯带装饰需求,又确保气流均匀、噪声可控。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-03-19
目前没有
周家斌 26-03-19
要考虑复核风口当量直径和风口最大允许风量能否满足要求