关于消防控制室设置问题

《火力发电厂集中控制室及电子设备间布置设计规程》(DL/T 5516-2016)3.2.3当两台以上机组合设一个集中控制室时,集中控制室可布置在集中控制楼运转层、主厂房固定端运转层、主厂房扩建端运转层或脱离开主厂房的其他建筑物内。

《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。

《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;

综上所述,电力行业消防控制室与集控室应设置在一层或负一层,但是目前行业内好像没有这个先例,包括新建电厂也没有将消防控制室设置在首层,火电厂把集控室设置在转运层的好处就是方便观察机组、方便应急处置;这个位置设置集控室电缆长度综合最短,抗干扰能力比较强。集控室和消防控制室合并设置时方便应急处置一体化,降低人员、空间成本,还能实现信息联动,减少信息孤岛。


请问各位老师如何解决这个问题,谢谢

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS-DL 26-04-14

电力行业的集控室一般设置在2楼,就像你所说,为了方便观察机组、方便应急处置;反而是在电力行业消控室应于集控室合并设置造成电力行业消控室未有按照通规GB 55037-2022第4.1.8条规定,这不算违规,是特例。