消防问答 > 自喷灭火系统 提问

关于消防水泵是否需要设置巡检柜事宜

消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014中11.0.16条中有电动驱动消防水泵自动巡检的条文规定,而民用建筑电气设计标准GB51348-2019中13.7.7中规定民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置,上述两个规范是否矛盾?消防水泵控制是否需要设置自动巡检柜?

请写下您的回答回答

共 3 回答

陈小雨 21-06-24

建议按照GB50974来实施,50974是专业的消防规范,且巡检柜只要设置维护得当,可以起到对应的作用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

林继青 21-06-25

GB50974中11.0.16条款是系统设置了自动巡检时对自动巡检功能的要求,而规范并没有明文规定需要设置自动巡检。个人理解,仅供参考

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防老胡 23-03-26

建议去掉,近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:1 增加无谓的投资。2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。3 消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。4管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭