1、现场一湿式报警阀进口压力表显示为0,打开试警铃阀,有水排出;当启动稳压泵时,进口压力表读数恢复正常,停稳压泵后,压力表读数又迅速下降。

2、现场将稳压泵的电接点压力表的上下限进行了调整。

请问以上内容,是什么原因导致的,应该怎么处理。

请写下您的回答回答

共 5 回答

阿龙 25-12-05

你这种情况很有可能是系统压力有渗漏或者哪里的阀门没关,一般不是地埋管的话渗漏都能够发现的,还有一种情况就是系统压力通过泄压阀卸到水池了。你就一步步排查就行。


0 0 [回复]举报

消防网友55886 25-12-05

关闭供水阀门观察压力,估计泄漏量较大。

0 0 [回复]举报

徐峰看景 25-12-05

打开试警铃阀,有水排出是因为试警铃阀的水来自于系统侧,系统侧因为湿式报警阀,如果阀瓣没有损坏,一般会保持有水。

当启动稳压泵时,进口压力表读数恢复正常,可能是因为供水侧管网较小,稍微加压压力表就显示正常了。

停稳压泵后,压力表读数又迅速下降,可能是因为供水侧管网存在泄漏或者止回阀损坏。

这种情况稳压泵和湿式报警阀多半都设置在水泵房吧?

0 0 [回复]举报

李勤 25-12-09

检查泵出口的单向阀

0 0 [回复]举报

泡沫水喷淋 25-12-09

打开末端试水排查管道泄露点

0 0 [回复]举报