化工企业消防控制室是独立设置,还要与中央控制室一起设置
提 交
共 6 回答
佑与宇 25-12-05
根据中国现行最严格的法规和标准,化工企业的消防控制室原则上应独立设置,不允许与中央控制室合并设置
0 赞 0 踩 [回复]举报
想减肥吧 回复: 佑与宇25-12-05
煤化工有个单独防火规范,中要求宜合建呢。这个宜是必须的要求吗
yujun500 25-12-05
防火规范上 消控室就是要独立设置的,这里说的独立是指同一栋建筑内要和其他空间要做防火分隔,实际操作中,设计一般把监控室和消控室合并成一个空间里,消防报审和验收能够认可。化工企业的中央控制室是一个非常重要的部门,控制设备管线也会比较多,哪怕不考虑火灾,考虑设备管线的相互影响也不应该和消控室布置在一个空间。石油化工防火规范要求中央控制室设置在行政区建筑内,所以中控室和消控室可以布置在行政区同一建筑内但应采用防火隔墙防火门分隔开。
萨曼岛的工程师 25-12-06
按照《煤化工工程设计防火标准》(GB51428-2021) 第10.3.2条 煤化工工厂应设置全厂消防监控中心。全厂消防监控中心宜与全厂性生产调度中心合并设置。全厂消防监控中心应满足全厂的消防管理、监控和指挥的要求,应设置具有全厂火灾监视、火警受理与通信、消防设施运行状态实时监控、消防通信指挥与消防安全管理信息查询功能的设施。 全厂消防监控中心应设置在建筑物一层或二层靠近安全出口的位置。
EHS专家-DL 25-12-08
可以一起设置。依据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018版)第8.12.2条第7款 全厂性消防控制中心宜设置在中央控制室或生产调度中心,宜配置可显示全厂消防报警平面图的终端。
柴磊 25-12-10
可以合用 审图通过了
最新问题
关闭
煤化工有个单独防火规范,中要求宜合建呢。这个宜是必须的要求吗