歌舞娱乐场所的空调管道保温材料可以使用B2级保温材料吗

歌舞娱乐场所的空调管道保温材料可以使用B2级保温材料吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

敢禁言我就删除你 25-12-03

肯定不行,只能使用A级材料,B1都不行。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 25-12-04

建规9.3.15 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。     风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-08

0 赞 0 踩 [回复]举报