消防问答 > 消防给排水 提问

请问消火栓系统在什么条件下可以不设置消防泵?

有2个厂房改造成丙类厂房和仓库,都是在二层厂房的首层

一个吊顶设8个消火栓,一个不吊顶但隔断设置10个消火栓

原先是水龙,现在想设置成市政直接供消火栓不知道行不行

里面增设了喷淋,设置了一体式泵房

请写下您的回答回答

精彩评论

步步高 25-12-02

GB50974-2014

4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:   

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 

2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;

3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

丙类厂房和库房室外消防水量是大于20L/s,需要设置消防水池,就要设置相应的消防泵。要复核自喷泵的流量能否满足室内消火栓加自喷的流量。

查看原文

共 4 回答

懒得说 25-11-30

1、市政给水管网的水量和水压满足设计规范要求。  2、最不利点消火栓静水压力满足规范要求,可以不设置消防泵。

1 0 [回复]举报

消防网友77793 25-12-01

可以设置喷淋跟消火栓共用一个泵,水池水箱的用水量满足规范要求就行

1 0 [回复]举报

REDWED 26-08-06

 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

这条达不到,别想了,室内消火栓,正常情况就不能接市政。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭