请问消火栓系统在什么条件下可以不设置消防泵?
发表评论:
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。这条达不到,别想了,室内消火栓,正常情况就不能接市政。
1
0
2026-08-06
1