消防救援窗采用中空玻璃是否符合规范要求
提 交
共 3 回答
EHS专家-DL 25-11-27
中空玻璃应为易于破碎的非夹胶钢化玻璃,厚度不超过8mm,应该是可以的。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-11-27
主要原则是易于破碎
yujun500 25-11-27
按我们当地消防部门解释,6厚及以下钢化玻璃都算满足要求。中空玻璃或双层玻璃其实都是里外两片玻璃组成,两片玻璃均采用不大于6厚钢化就算符合要求。