湿式报警阀上腔的压力要略微大于下腔,有没有具体的限值,要是有的话参考哪个规范?
提 交
共 2 回答
李勤 25-11-27
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 25-11-27
上腔略微高,参考<0.01MPa最佳。依据GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第9.0.6条
2 赞 0 踩 [回复]举报