消防问答 > 建筑防火 提问

消火栓箱检查

关于长期不用的商场里的商铺,消火栓箱需要每月检查记录吗?公区是保持检查记录的。谢谢

请写下您的回答回答

共 5 回答

佑与宇 26-05-14

需要,即便商铺长期空置,只要该消火栓是建筑消防设施的一部分,就必须纳入日常巡查范围,不能因为没人用就停止检查。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-05-14

得检。商场管理方应当将空置商铺纳入统一的消防检查计划,确保每个消火栓箱都按时检查、有据可查。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-14

是的,即使商场商铺长期不用,其内部的消火栓箱仍需每月进行检查并记录。‌

根据国家消防技术标准和相关法规,消火栓作为关键消防设施,无论所在区域是否处于日常使用状态,都必须保持随时可用。

以下是具体依据: ‌

国家标准明确要求‌:《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)规定,‌室内消火栓应每月至少进行一次全面检查‌,包括开箱检查内部组件是否齐全、完好,并做好记录‌‌。‌检查内容包括‌:箱体外观是否完好、标识清晰;箱门启闭是否灵活(开启角度应不小于120°);水带、水枪、接口等配件是否齐全、无霉变或破损;消火栓阀门是否无锈蚀、漏水;消火栓按钮能否正常联动启动消防泵(如有)‌‌。

‌法律义务不因使用频率免除‌:《中华人民共和国消防法》第十六条明确,单位有责任确保消防设施完好有效,‌不得以“长期不用”为由免除检查义务

1 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 26-05-14

也一样需要检查和记录。因为不用的商铺不能保证不发生火情,也不能保证其他区域的火势不蔓延过来。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小北京 26-05-15

需要,人员密集场所和非密集场所检查频次不同。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭