【图】一类汽车库内,防火卷帘两侧未设置在放火隔墙上,这样能起到放火作用吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

懒得说 25-11-23

这相对当单层,肯定满足不了应有的防护隔断要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-11-23

你这防火卷帘就未按照规范要求安装,防火卷帘的导轨应该嵌入到墙体里面,不然你这个导轨能抵抗多长时间的火灾...这是怎么验收过的...

1 赞 0 踩 [回复]举报

报告队长 25-11-24

浙江中部地区——我们这做到柱子上的话卷帘中间要砌墙,卷帘做柱子边整个要砌墙

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-24

1 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 25-11-24

肯定达不到三小时

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-25

规范有明确要求,防火卷帘导轨要安装在建筑结构上,否则你这个金属结构支撑遇火很快儒化,结构垮塌无法起到防火分隔的作用

1 赞 0 踩 [回复]举报