消防问答 > 建筑防火 提问

人员密集型场所外保温应采用a型材料?这个是强条嘛

假如,我要开个酒吧,酒吧在商铺二楼,假如这个商铺外保温是b1 的,并且商铺是2010年建好的,或者15年建好的,整栋楼都是b1的外保温,我是不是必须把我这层的外保温改了?

请写下您的回答回答

共 1 回答

一条咸大鱼 21-06-22

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。该条为强制执行的条款。


另外,该建筑性质功能的变更视面积和地方要求,应按照“三同时”要求执行,按消防从严的角度来考虑,建议改造外保温。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭