消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。请问消控室在1楼开门后直通室外还需要防火门吗?
提 交
共 7 回答
消防网友67503 25-10-31
建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.4.3建筑直通室外和屋面的门可采用普通门
2 赞 0 踩 [回复]举报
昼太亮 回复: 消防网友6750325-10-31
独立建造的水泵房的房门呢?
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 回复: 昼太亮25-11-03
室外防火间距满足就可以,防火门是分隔。室外分隔干嘛。
潘天坤 25-10-31
民用建筑有甲级防火门的要求,通用规范对直通室外的门可采用采用普通门的豁免,专业规范是否要执行可能得综合考虑地区的理解和技术文件要求
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
1 赞 0 踩 [回复]举报
追风赶月 25-11-03
不需要。开向建筑内的门应采用乙级防火门。依据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
李勤 25-11-04
消控室直通室外的门可以没有要求使用防火门
牛丫头消防课堂 25-11-04
直接对外的门,一般不需要,但是有些地方有地方规定