防火卷帘手动控制按钮盒可以使用无线控制盒吗?
提 交
共 5 回答
周家斌 25-10-27
这个争议比较大,个人观点:1、无线(蓝牙)控制不可靠,按钮的电源是电池,不能满足消防电源要求;2、无型式检验报告。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-10-27
个人觉得不可以,因为卷帘门按钮在联动降落后按任意按钮可抬升卷帘便于人员疏散,如使用无线按钮,就存在电池没电的风险。
0 赞 0 踩 [回复]举报
沉默 25-10-27
不行,厂家过不了检测报告
EHS-DL 25-10-28
禁止使用无线控制盒作为防火卷帘的手动操作装置。必须采用符合规范的 硬线连接手动按钮盒 或机械拉链,以确保火灾时操作绝对可靠。
同同不同 25-10-30
个人认为不可以,包括活动式挡烟垂壁,太不可靠,另外此类产品应是不满足产品要求