消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

集中电源可以设置在非本防火分区的电气竖井内吗?

现有一多层住宅,集中电源设置在负一层的电气竖井内,但负一层电气竖井归并至地下车库的防火分区内,是否合理?

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 25-10-24

不合理,不符合规范要求。‌ 这种做法违反了电气竖井必须独立设置和防火分隔的核心规定,并将关键的消防设备置于不适当的高风险环境中。应该需要调整设计方案,如‌将负一层的电气竖井单独划为一个独立的防火分区‌;或者将集中电源设备移出该电气竖井;或者该竖井内为集中电源设备设置一个独立的、耐火极限不低于2.00h的防火隔间(小房间),整个竖井与地下车库之间的分隔墙必须为耐火极限不低于3.00h的防火墙+甲级防火门‌(即实质上将竖井视为一个独立的防火单元来对待),但这种方案在实施和验收时可能仍会遇到质疑。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-10-27

地下室只负责地下室那个防火分区,楼上消防电源只能在楼上

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭