消防问答 > 建筑防火 提问

燃气管道在防火墙上架空敷设

城镇燃气设计规范 GB50028-2006(2020年版) 

6.3.15 室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设。并应符合下列要求:    

 1 中压和低压燃气管道,可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙敷设;     次高压B、中压和低压燃气管道,可沿建筑耐火等级不低于二级的丁、戊类生产厂房的外墙敷设。     


依据本条规范,是否能理解为燃气管道可以在防火墙上做支架架空敷设?对防火墙防火和整体结构是否有影响?



请写下您的回答回答

共 1 回答

风舞尘扬 25-10-23

防火墙作为外墙的时候,在防火墙外墙上架设燃气管道没有问题的;只要你不穿过防火墙就行;


依据:建规6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。     可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭