多层食堂首层门厅内可以设置小超市吗?

三层食堂设置封闭楼梯间,但是每层的封闭楼梯与用餐区还有个封闭区域,这个区域可以算作为前室吗?如果是前室,那这个封闭楼梯其实就不是封闭楼梯了,是否可以理解为是防烟楼梯?那这样的话首层的门厅就是防烟楼梯的扩大的前室,在门厅里设置了一间小超市是否合规?

请写下您的回答回答

共 7 回答

红色ID 25-10-09

可以算作走道,前室必须满足机械加压送风或者自然通风的条件...

如果建筑只需要满足封闭楼梯间,在满足封闭楼梯间的条件下,现场按高标准做成了防烟楼梯间,一层大厅除满足应有的安全疏散以外是可以有其他用途,但是你说这个大厅设置超市,这好像会影响安全疏散,除非楼梯间可以不通过大厅直通室外

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 25-10-09

楼梯间不能有可燃物,不能有影响疏散的

1 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 25-10-09

不能,影响疏散

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-10-09

首先你的建筑只需要设置封闭楼梯间,如果设置防烟楼梯间的话需要考虑方言设施和余压,有可能你只是隔了个小房间算不上防烟前室,但是至少是个疏散路径上的通道,不能设置影响疏散的设施

1 赞 0 踩 [回复]举报

13914996940   回复: 李勤25-10-13

请您看下,布局大概是这样,应该是不能设小超市的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737 25-10-09

不行,不管是扩大封闭楼梯间还是扩大前室,都不能有可燃物,小超市一定会有可燃物

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 25-10-09

根据规范要求,封闭楼梯间没有前室的说法,防烟楼梯间才有前室

门厅一般不会设置超市,摆点不影响疏散的物品可能还好,但是涉及到设置影响疏散或者设置超市,可能不允许


不要自己定义,找找图纸,具体还要以设计图纸为准

1 赞 0 踩 [回复]举报