提 交
共 8 回答
潘天坤 25-10-07
这题应该是多选题,答案是AE,A走道100米两端设置窗户存在一定问题同时也没有交代有效面积,E有个选项是长边长度是60米,走道宽度大于3米,大概率长边长度会小于60米
0 赞 0 踩 [回复]举报
红色ID 25-10-08
最不利点至最近的排烟口不超过30m,在两侧设置排烟口距离超了,走道中间还需要设置1扇自然排烟窗
牛疼 25-10-08
走道净宽3米,应按普通分区设置,不能按照走廊60米要求。
起名难 25-10-08
依据:建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 ,防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。这个走廊长度按题意是100米长了,两边设置自然排烟窗那就是最小水平距离50米,大于30米了。
byf 25-10-08
走廊防烟分区已经超规范要求了。
Becky113 25-10-08
工业建筑有个自然排烟水平距离不大于层高2.8倍的要求
李勤 25-10-09
大姜 25-10-17
走道宽3m,长度100m,高5m,需划分为3个防烟分区,每个长边长度不大于36m,划分后自然排烟很难满足规范要求,仅两边设排烟窗显然无法满足每个防烟分区两端均有不小于2平米排烟窗的要求。
最新问题
关闭