消防问答 > 建筑防火 提问

【图】防火门连樘安装有明确的条文要求吗?

五樘防火门可以连樘安装吗?门框之间没有立柱。防火门的检测报告只提供单樘防火门的检测报告 。

请写下您的回答回答

共 1 回答

张冬华 25-12-11

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014
5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
这里也说了,门框要安装在墙体墙,门框没有说可以焊接在另一个门框上

在《防火门》 GB12955-2024中,防火门的形式检验报告都是针对单樘,把两樘门连在一起没有这样的操作方法。


上海2025年11月7日发布:《关于加强本市部分建筑耐火构件使用管理工作的通知》则明确了要求

四、其他要求

1.子母式防火门属于双扇门,子门应满足可以自动关闭的要求,若子门不满足自动关闭要求,疏散净宽度只可计算

母门开敞时的净宽度。

4.防火门不得连续安装(两樘防火门之间无墙体,门框直接与门框连接)。

https://mp.weixin.qq.com/s/-h5XTnfsREEhjbetXA3EHQ?scene=1我写过这个文章

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭