请问封闭吊顶,耐火极限符合要求,挡烟垂壁必须按照图四在梁下还是可以在吊顶下?

请写下您的回答回答

共 5 回答

潘天坤 25-09-26

密闭吊顶的挡烟垂壁是设置在密闭吊顶下方,吊顶完全密闭不需要从吊顶内分隔,图示参考的不对,可以参照15K606第72页4.2.1图示1d



1 赞 0 踩 [回复]举报

yjl   回复: 潘天坤25-09-26

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹 25-09-26

当吊顶为封闭吊顶且耐火极限符合要求时,挡烟垂壁可以设置在吊顶下

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-29

如果封闭吊顶可以在吊顶下(如果格栅开口的不行),他的主要目的是控制烟气蔓延,不是作为防火分隔所用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

我是小鱼鱼 25-10-14

挡烟垂壁的耐火完整性是30分钟,这个吊顶能满足和挡烟垂壁一样的耐火极限吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报