建规5.5.12 中关于二类高层到底是用封闭楼梯还是防烟楼梯说法好像不一致?

5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

请写下您的回答回答

共 3 回答

小马 21-06-24

写的不是很明白嘛,大于32m的二高 要防烟楼梯间,不大于32m的,用封闭

0 赞 0 踩 [回复]举报

feize 21-07-16

清楚了,二楼高层根据高度决定是防烟还是封闭,>24米 且≤32米,是封闭,≥32且≤50  防烟

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-16

写的很明确,32米  一个大于   一个不大于

0 赞 0 踩 [回复]举报