门的净宽度

关于公共建筑房间疏散门的宽度,5.5.18,要求门净宽度不小于0.9米,用M1021?

请写下您的回答回答

共 1 回答

贾如 21-06-11

单扇防火门需要加至少150(门框50+门扇50+门框50),双扇防火门需要加至少200(门框50+门扇50+门扇50+门框50),但是实际测量下来会发现部分厂家单扇加150也不满足净宽要求(厂家安装两边需预留30厚墙面找平厚度),建议加至200

0 赞 0 踩 [回复]举报