排烟风机室外排烟管这样设置是否可以,排烟管需不需要延伸至建筑投影之外
提 交
共 6 回答
沉默 25-08-04
可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防小萌新 回复: 沉默25-08-05
谢谢
潘天坤 25-08-04
面向没有遮挡的室外区域一般没问题
牛丫头消防课堂 25-08-04
只要把烟气排放至大气中就可以,不在室内就行;同时注意你右侧窗台那里不要装玻璃;
还要注意看看周围有没有加压送风系统的吸风口,看看间距
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防小萌新 回复: 牛丫头消防课堂25-08-05
谢谢老师,蓝色箭头是光伏板,对光伏板有影响吗
李勤 25-08-05
只要烟气排到室外,周围没有安全出口,正压送风口(避免烟气回到室内)就可以。