请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
提 交
共 12 回答
沉默 25-08-04
重力啊
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防小萌新 回复: 沉默25-08-04
什么重力?挡烟垂壁下面不是有个重体铁板吗?我说的是后边的这个亚克力板,它是固定在顶棚的
沉默 回复: 消防小萌新25-08-04
那就是没作用了,可能原先设计固定式。
磨砂猴 25-08-04
我觉得有两种可能性,第一种是保护卷门机。第二种是弥补卷门机与顶部的空隙。
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防小萌新 回复: 磨砂猴25-08-04
弥补空隙也应该是加设固定式挡烟垂壁吧,不能随便拿一个亚克力板就当挡烟设施,我看了一下这个就是一个普通亚克力板,没有挡烟垂壁的标志
追风赶月 25-08-04
可能是挡烟垂壁卷轴处与梁之间有缝隙,采用固定式挡烟垂壁防烟吧。但是确定材质是亚克力板不是防火玻璃吗?
消防小萌新 回复: 追风赶月25-08-04
我反复确认了,就是一块软亚克力板,没有任何标志标识,问了业主,也说是亚克力板
李勤 25-08-04
没有用,可能原来用的亚克力版,高度不够,后来改装的电动挡烟垂壁。
潘天坤 25-08-04
活动式挡烟垂壁比较难做到没有缝隙,这种情况会选择活动挡烟垂壁背靠固定的东西,比较常见是活动防火布+固定防火布
不确定楼主说的是不是这种情况,如果没有缝隙的话应该是可以不设置的
牛丫头消防课堂 25-08-04
如果亚克力板用作挡烟锤壁,那就是不符合规范要求
,挡烟垂壁应采用不燃材料。
我看你已经有挡烟垂壁了,所以亚克力板与挡烟垂臂没有关系
消防小萌新 回复: 牛丫头消防课堂25-08-04
谢谢老师,我在之前发的问答您也帮我回答了疑问,现在又有点新的疑问,您看能不能帮我回答一下,谢谢,已经在原来帖子上给您留言了
不用写,谢谢老师,我悟了