消防问答 > 防烟排烟 提问

烟规3.2.1条

烟规3.2.1条规定,楼梯间自然通风,顶部要有1平方米开窗或洞口。


问题,顶层有门门洞,通向屋顶平台的人行门,能否计入这个面积。

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-06-04

很多审图还是按顶棚或顶梁下审查,是比较严格意义上的顶部考虑。如果突出的层高比较矮,例如3米以下,梁下就是门,门是可以的。如果突出部分高度较高,门上口可以开口,尽量还是设于上部。自行斟酌吧!

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭