消防问答 > 安全疏散 提问

楼梯间疏散指示

二类高层住宅能否取消楼梯间疏散指示?

请写下您的回答回答

共 1 回答

陈小雨 21-05-31

 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019:13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定:
    1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:
    1)开敞式疏散楼梯间;
    2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
    3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。
    2 设置疏散照明的民用建筑,应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:。


所以,需要设置。