消防问答 > 消防给排水 提问

室外消防栓管网有漏点,日常没有压力,不保压,符合法律法规要求吗

室外消防栓管网有漏点,日常没有压力,不保压,符合法律法规要求吗

请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 21-05-31

室外消火栓管网有漏点,不保压,时间长了水没有了,就变为干式系统了。不满足《消水规》7.1.1条,室外消火栓系统应为湿式系统。应设稳压设备,维持管网为湿式系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

凡爸   回复: 刘丽波21-06-06

谢谢老师

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈小雨 21-05-31

不符合,室外消火栓自地面算起动压不低于0.1Mpa,查gb50974

0 赞 0 踩 [回复]举报

凡爸   回复: 陈小雨21-06-06

你说的是7.2.8规定,是市政消火栓。如果我说的系统是消防水池的,7.3中没有提到压力,要求也一样吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-05

不符合呀,因为室外栓有压力的要求,平时不小于014Mpa

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭