消防问答 > 其他 提问

关于抗震支架设置的问题

请问,是不是竖向管道和水平管道都需要设置抗震支架呢?从哪本规范的哪一条条文可以看出?

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-06-30

先看抗震设防烈度(抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防),再分类别(例如消防水管、桥架、风管),最后分情况(满足什么条件,什么规格尺寸等)


一般来说,抗震设防烈度6度及以上地区的,大于1.8kN的设备(悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积大于等于0.38m² 和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽)需要设置机电抗震支架


备注:其中室内给水、热水以及消防管道的要求是指向管径大于或等于DN65的水平管道,其他情况没有分竖向还是水平

其中防排烟风道、事故通风风道及相关设备设置机电抗震支架要求被废止,是否继续沿用存在一定争议,这边不做讨论


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准




0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-30

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-30

你可以看看GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第8.3.12——8.3.14条

1连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架;

2立管长度超过1.8m时应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架,当长度大于7.6m时应在中间加设抗震支吊架;

3当立管通过套管穿越结构楼层时,可设置抗震支吊架;

4当管道中安装的附件自身质量超过25kg时,应设置侧向及纵向抗震支吊架。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭