多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题

商业楼上各层通向疏散楼梯间的门是按净宽1.1米还是1.4米  楼梯到首层直通室外的这个门是按净宽1.1米还是1.4米

请写下您的回答回答

共 11 回答

李勤 25-06-26

0 赞 0 踩 [回复]举报

武汉的大风   回复: 李勤25-06-27

感谢你的回答。5.5.19这一条的疏散门是否不仅包括首层大厅对外的疏散门  还包括首层楼梯间直通室外的楼梯疏散门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默   回复: 武汉的大风25-06-27

不包括楼梯间到室外,你楼梯间只有1.2米,你门1.4也没意义了,但是包括主要出入口,想法是人员聚集一下子出来很堵,

0 赞 0 踩 [回复]举报

武汉的大风   回复: 沉默25-06-27

你的意思是  楼梯间直通室外的门不在1.4米这种门的要求范围内?

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默   回复: 武汉的大风25-06-27

是的,

0 赞 0 踩 [回复]举报

武汉的大风   回复: 沉默25-06-29

有点奇怪   有个项目  商业就2层  第2层只有1部电梯和两部疏散楼梯   疏散的时候肯定只能走楼梯,如果按你说的:通向楼梯间的门是1.4米  楼梯间出室外的门又不做1.4米  那疏散的意义何在?

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-26

首先,你要搞清楚人员密集的场所,例如营业厅、观众厅、餐厅之类的,同一时间疏散的同一个空间,这类场所要求不小于1.4m;楼梯间,人员疏散的时候,不会像一个观众厅一样同一时间涌过来,所以既要满足楼梯间的最小净宽度,多个楼梯加起来还要满足最小总净宽。

可以看看人员疏散的模型,就理解疏散的要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

武汉的大风   回复: 牛丫头消防课堂25-06-27

感谢   你的意思是这个1.4米的规范指的是大空间疏散场景人员使用的门   不包括楼梯这种相对少量人员使用场景  是把。

0 赞 0 踩 [回复]举报

18019585602 25-07-16

疏散楼梯间直通室外的门不应小于疏散楼梯间净宽。

0 赞 0 踩 [回复]举报

18019585602 25-07-16

商业楼上各层通向疏散楼梯间的门宽度应该是是按照计算疏散宽度得出,再按照建规5.5.19 条;人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步;比较取最大值。

0 赞 0 踩 [回复]举报

武汉的大风   回复: 1801958560225-08-05

好的

0 赞 0 踩 [回复]举报