密闭式吊顶如何界定,及相关问题

烟规图集中4.2.1条中有密闭式吊顶,挡烟垂壁可从吊顶下沿设置,问题是1集成式石膏板吊顶算密闭式吊顶吗?(轻钢龙骨集成式,准备600*600的石膏板板件吊挂,每一块能自由拆卸,不用设置检修孔)

2防烟分区挡烟垂壁吊顶下设置时,机排时,吊顶上过分区的排烟防火阀还意义吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-05-30

烟规4.2.2条文解释。川渝地区认为全封闭吊顶,可不伸入吊顶内。个人认为密闭吊顶耐火极限要满足规范要求。不设检修口就能拆卸,应该有缝隙吧!不能算作封闭吊顶。


0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-01

1、按照楼主的描述,集成式石膏板吊顶满铺肯定属于密闭/全封闭吊顶

2、这个情况下的排烟防火阀是否有意义不是很清楚,但是规范有关于排烟防火阀的设置要求

0 赞 0 踩 [回复]举报