配电室需要设置消火栓吗?

工厂配电室,面积超300平,可以不做室内消火栓吗?

请写下您的回答回答

共 9 回答

沉默 25-06-16

配电房内就不能设置消火栓,管道漏水怎么办。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 25-06-16

可能需要看建筑是否需要设置室内消火栓系统,如果配电室设置在建筑内,并且此建筑属于需要设置室内消火栓系统的场所,那么配电室一般要满足充实水柱同时达到任何部位的要求(具体几股充实水柱要看规范要求)


如果是独立建造的配电室,那么要看此配电室的火灾危险性和建筑面积,建筑占地面积大于300平方米的甲、乙、丙类厂房需要设置室内消火栓系统,其他情况可以不设置室内消火栓系统


当满足上述设置室内消火栓系统情况,一般要满足充实水柱同时达到任何部位的要求(具体几股充实水柱要看规范要求),室内消火栓可以设置在门外


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准





0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-16

依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019

一般设置在楼梯间或走廊,很少设置在配电室内。

变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。
注:变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。

0 赞 0 踩 [回复]举报

喧哗 25-06-17

按GB50229火力发电和变电站规范,有关于变电站建筑室内消火栓的规定

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-06-17

若原工厂设置有室内消火栓,该配电室应该也需要设置室内消火栓的。根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

0 赞 0 踩 [回复]举报

重庆消防 25-06-17

配电室属于丙丁类厂房,若是属于丙类,占地面积超过300m²,应设置室内消火栓;

若是属于丁类,则不需要设置室内消火栓。


0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-17

需要的,面积超过300平米的厂房和仓库应设置室内消火栓。

0 赞 0 踩 [回复]举报

萨曼岛的工程师 25-06-17

按照《通规》,超过面积要求应设,可以选择干式。

0 赞 0 踩 [回复]举报

垚燊 25-06-17

配电房内不适合用水灭火,建议设置气体灭火系统

0 赞 0 踩 [回复]举报