消防问答 > 自喷灭火系统 提问

末端试水长度有要求吗?

从最不利点末端喷头引一路大约100米的末端试水管,不知道可不可以。

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 25-04-25

长距离管道会导致‌沿程阻力增加‌,实测压力可能低于系统设计压力,无法满足规范要求的“喷头工作压力≥0.05MPa”(轻危险级)或更高压力等级要求。由《消防设施通用规范》明确要求末端试水装置应直接设置于最不利点,长距离引管违反“直接测试”原则,可能被认定为验收不合格项。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 25-04-25

要进行流量和压力损失的复核,末端只要是能满足一只喷头的喷洒参数就可以,有可能要增大管径来解决了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭