排烟管道排出室外的百叶风口风速

  排烟管道排出室外的那一段管道风速及出室外的风口风速有没有规定,一般取值多少呢,劳烦各位大神指教一下,有无规范依据

请写下您的回答回答

全部回答

刘丽波 21-05-18

执行gb50736-2012第6.6.5条。外墙防雨百叶有效面积按0.6取值。

0 喜欢    0 踩 [回复]