七氟丙烷系统按下“紧急启动按钮”时,是否会有30s的延迟
提 交
共 5 回答
EHS-DL 25-04-10
七氟丙烷系统按下紧急启动按钮后存在可调延迟(0-30秒),具体时长由系统设定决定。
0 赞 0 踩 [回复]举报
树人 25-04-10
一般厂家出厂是会有30s的延迟,但是可以设置0-30s,但是一般建议不要动,因为按下启动按钮会一直报警,这30s是让人撤离,七氟丙烷还是有部分毒害的
消防网友70233 25-04-10
可以不需要。规范中规定了自动启动时,有人工作场所,有30s的延迟。到了机械应急启动模式时,基本属于确认火灾已经形成,该疏散的已经疏散,紧急启动不应设置延迟
资源网小助理 25-04-10
李勤 25-04-11