仓库80管道最高可以安装多少20喷头
提 交
共 2 回答
消防网友76443 21-05-17
配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,仓库危险级场所不应超过6只。
1 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 23-04-07
https://tester.1190119.com/list-930.htm
见8.0.8条
8.0.8 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
0 赞 0 踩 [回复]举报