疏散指示灯与应急照明灯安装在一起合法吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-03-27

按规范,疏散指示高度就不对。最好走明线到下面

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-28

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》未明确禁止两者紧邻安装,实际工程中也常见此类做法‌。当然应急照明灯的光线可能影响疏散指示灯的辨识度,尤其在紧急情况下易导致视觉混淆,建议分开一定距离安装‌最佳。安装需确保疏散指示灯的箭头方向、高度(通常距地2.2米或低位300-500毫米)及周围无遮挡物,避免因紧邻安装导致功能受损‌。需采用直接接线方式,禁止使用插头连接(相关案例中因此类问题被处罚的不少)‌。